Aller au contenu principal

après ajout d'un PassIO sur GMDE Atlantic et la création d'une nouvelle zone

Planifiée

Commentaires

1 commentaire

  • Commentaire officiel
    Romain B.

    Pour avoir une troisième zone sur le GMDE, vous pouvez ajouter une interface fil pilote que vous retrouverez sur rexel.fr.

    Voici les références du matériel:

    - Pack confort electrique de marque Atlantic: ATL602230

    - Interface fil pilote de marque Atlantic: RXCATL602251

            1.Si le pass IO est ajouté sur la casat mais pas sur Energeasy connect

    Dans gestion du protocole IO.

    Renseignez votre code expert et cliquer sur « recevoir ». On vous indique de vous munir de la télécommande et de cliquer sur « Envoyer la clé »

    Vous vous munissez de la casat -> Accès installateur -> Paramètre avancés puis Option domotique

    Envoyer la clé de sécurité vers Energeasy connect et sur les écrans Energeasy connect vous cliquez sur « réceptionner la clé ».

    Ensuite une recherche automatique est lancée avec les équipements connus de la clé transférée.

                2.Si le pass IO n’est pas connu de la casat 

    Il faut ajouter en premier lieu le pass IO sur la casat, il faut ensuite ajouter l'ensemble + casat à Energeasy connect

    Une fois toutes les interfaces ajoutées à la casat, il faut ajouter l’ensemble casat + pass io sur Energeasy connect

    Dans gestion du protocole et IO.

    Renseignez votre code expert, vous cliquez sur « recevoir »

    Vous vous munissez de la casat -> Accès installateur -> Paramètre avancés puis Option domotique

    Envoyer la clé de sécurité vers Energeasy connect et sur les écrans Energeasy connect cliquer sur « réceptionner la clé ».

    Ensuite une recherche automatique est lancé avec les équipements connu de la clé transféré.

     

             3. Si le GMDE n’est pas ajouté sur Energeasy connect et le pass IO est ajouté sur Energeasy connect

    a. Pour un fonctionnement du Pass io avec la commande d’ambiance, il faut réinitialiser le pass IO.

    b.Vous pouvez à présent ajouter le Pass IO à la casat.

    c;Ajouter l’ensemble Casat + Pass IO sur Energeasy connect décrit sur les points 2 et 3.

     

    Petite précision sur le délestage: Si vous avez une troisième avec une interface fil pilote, cette interface fil pilote s'intégrera de façon aléatoire aux trois zones de delestage (Z1A, Z1B ou Z2).